小型断路器中的脱扣电流3-51N, 什么意思 - 仪器网
仪器社区

小型断路器中的脱扣电流3-51N, 什么意思

af_sunq 2013-12-07
请问小型断路器中的脱扣电流3-51N是指长时间带载21N也不会跳闸吗。我手里有一个额定10的良信小型断路器,意思是带20A长时间工作也不会跳闸?这不科学啊。
评论
全部评论
aaa_001001
3In-5In是指短路瞬时跳闸

10A的话在短路电流出现在3In-5In的某个数值后产品就会跳闸,当然大于这个数值产品也会跳闸

然后在产品的1.13In-这个数值之间,断路器是一个反时限的过载保护,如果通电2In的话可能在二十几秒秒就会跳闸了
19 0 2018-04-21 0条评论 回复
红嫩热裳
你这个3~5In是什么数据啊,应该是短路保护的吧。
2 0 2013-12-08 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论