400A断路器中0.1s 150m A是什么意思
Nms3nm2
2016-05-17
400A断路器中0.1s 150m A是什么意思
评论
全部评论
TNT修少
这应该是个漏电断路器,漏电动作电流是150mA,动作时间是0.1s。
5
0
2017-09-19
0条评论
回复
许我_半世流离
漏电流达到150ma会在0.1秒断电
12
0
2016-05-18
0条评论
回复
蓝极星蓝极星
漏电动作电流30mA,动作时间0.1秒,开关的额定电流400A
4
0
2016-05-18
0条评论
回复
acelv529
漏电达到150mA,只需0.1s即实现脱扣断电
14
0
2016-05-18
0条评论
回复