仪器社区

为什么先断断路器,后断隔离开关呢?

等哈我才123 2013-08-04
评论
全部评论
好看骂
因为断路器有灭弧机构,可以断开带电电路,而隔离开关没有灭弧机构,不能断开带电电路,因此隔离开关应与断路器配合使用。
停电时,回路里有电流,因为断路器有灭弧能力,先拉断路器,不会出现问题,当断路器断开后,回路里已没有电流,拉隔离开关时不会产生电弧,从而不会发生事故。
送电时,因为断路器和隔离开关均处于断开状态,先合隔离开关时回路内仍没有电流,不会出现问题;后合断路器,因为断路器有灭弧能力,也不会发生问题。
如果不按上述程序操作,送电时,先合断路器,后合隔离开关,或停电时,先拉隔离开关,后拉断路器,则由于合隔离开关或拉隔离开关的瞬间会产生电弧,而隔离开关没有灭弧机构,将会引起设备损坏和人身伤亡,并造成大面积停电事故。
12 0 2013-11-11 0条评论 回复
白羊niuniu2010
因为可以,科学道理。
16 0 2013-08-05 0条评论 回复
许我_半世流离
因为隔离开关没有灭弧装置.
15 0 2013-08-05 0条评论 回复
哎慧慧
为什么先断断路器,后断隔离开关呢?断路器::电路中的保护器件。一般它本身具有灭弧能力与快速断路能力。在电路发生故障过流时应该快速切断故障电路。断隔离开关,:一般不具有灭弧能力,只为电路提供一个明显的电路断点。在一般情况下是为电路提供Z后一道防线,因而,就要求它要有一定的响应上的延迟。
1 0 2013-08-05 0条评论 回复
OliviaWANG月
带负荷停电会产生电弧,而隔离开关没有灭弧罩,无法切断电弧,比较危险。所以停电的顺序是先停设备--断路器--隔离开关。送电顺序是先合隔离开关--断路器---设备。
8 0 2017-07-03 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论