仪器社区

断路器负荷开关隔离开关都用在什么地方

smile彩色村 2010-12-09
我Z长见得就是断路器,断路器优点多,为什么不都用断路器, 实际中这三种都用在什么地方 举例说明 别复制
评论
全部评论
as18813840409
断路器、负荷开关、隔离开关的区别:
断路器由于有操作机构,能够进行遥控操作及自动切断负荷电流和故障电流,
隔离开关只能手动操作切断正常电流,但是有明显的断开点。
负荷开关的作用相当于:断路器+隔离开关,但通断能力不如断路器。
正常情况下:高压上用断路器+隔离开关配合着用,但由于某些线路的负载不是很大、不太重要,考虑到经济性,一般会用负荷开关代替断路器+隔离开关(一般是10KV,6KV 的系统)。
20 0 2016-12-01 0条评论 回复
红嫩热裳
断路器是起过载和短路用,用在高低压受总,进线,出线等柜;负荷开关只能保护过负荷,用在环网配电;隔离开关是一个断口,像刀闸,用在进线隔离或分段隔离柜。
5 0 2010-12-25 0条评论 回复
安雨希1227
具体的定义可以去查书,我觉得他们的区别:
断路器是一个过电流保护装置,有超过需要保护的电流时,其可以帮你自动切断这个电流.
负荷开关就不能切断这个电流,负荷开关的作用是帮助你切断一个有负载的回路时(对于断路器来讲,实现这个功能不难,所以一般都有这个功能)
隔离开关就是让你很容易的看到一个在电路中的断口,让你知道,这边线路被断开了,是安全的,可以接触的。同时不具备自动切断电流和切断负荷的功能
15 0 2010-12-11 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论