完善个人瘠薄 2013-04-23
我看见有只用一个断路器一个公里开关的。这有什么区别?
评论
全部评论
lmmbuty
发电机出口如果装断路器,只要在断路器与电网或者主变压器连接处装隔离开关就可以了,断路器与发电机侧不用装。因为要检修发电机出口断路器必须停机,停机后就无法再向断路器送电了。所以发电机侧不用装隔离开关。当然,如果是进口的断路器,两侧带来了隔离开关,装上也就是了。
19 0 2016-12-02 0条评论 回复
dykhily33
发电机出口到主变间不需要断路器和隔离刀,主变出口只需一个断路器和一个隔离刀(隔离刀在靠近母线侧),在主变到断路器间就不用装隔离刀。要检修断路器、主变、发电机等设备时必须停机,停机后就不在向断路器送电,母线侧则用隔离刀隔离开就行了
12 0 2013-04-24 0条评论 回复
金色霞光521
发电机出口隔离开关一定要两个,隔离开关中间一个断路器,主要是考虑确保检修人员的安全。
10 0 2013-04-24 0条评论 回复