仪器社区

电流互感器二次如果电流表拆除了,二次侧怎么处理

xewbb20424 2009-04-23
评论
全部评论
我爱你蝶恋花啊
电流互感器的二次侧如果电流表拆除了,则需将电流互感器的二次侧短路。
因为若电流互感器的二次侧开路或接大电阻,则会在其二次侧两端出现很高的电压,此电压可能导致设备的绝缘击穿,因此,电流互感器的二次侧必须进行短路连接。
11 0 2017-09-03 0条评论 回复
kiolim
先短接,再拆表。
3 0 2009-04-24 0条评论 回复
_zs腾n吼把
先短接后才能拆表;因为电流互感器二次侧不能开路运行
7 0 2009-04-25 0条评论 回复
小朱哎
电流互感器二次侧不能开路因为有高电压,所以应在互感器接线柱上用短路片牢靠的短路。公共端应该接地。与地等电位,避免人身伤害。