仪器社区

如何拆除带电电流互感器二次侧端子排间短连片

dfjhdvb 2018-06-18
直接拆除时出现打火
评论
全部评论
zmz1352525mmcz
电流互感器的二次侧如果电流表拆除了,则需将电流互感器的二次侧短路。
因为若电流互感器的二次侧开路或接大电阻,则会在其二次侧两端出现很高的电压,此电压可能导致设备的绝缘击穿,因此,电流互感器的二次侧必须进行短路连接。