仪器社区

现在电流互感器是500:5的,电流表是150:5的,那电流表的变比应调成多少

会飞的二龙 2013-01-21
评论
全部评论
鬼迷心窍★琴心
电流表刻度就是500A,电流表的变比应调成500/5
17 0 2013-01-22 0条评论 回复
graderailk
电流表刻度就选500A吧,比较直观,别人也不会看错。
16 0 2013-01-22 0条评论 回复
我爱你蝶恋花啊
你用的电流表是150:5,变比是150/5=30倍;而互感器的变比是500:5,变比是500/5=100倍;这个电流表与互感器是可以用的,只是电流表实际流过的电流要计算一下才行,实际电流为电流表示数的100/30倍。
17 0 2013-01-24 0条评论 回复