AQL911 2017-09-19
如果吧池子里的水抽干了 电机还在工作,那不吧电机烧了?
评论
全部评论
六旖旎
你的这个图是当压力表达到压力下限时,水泵工作。压力上限时水泵停止。

按照你的要求,应该是压力上限时抽水,下限时停止,所以这个图不对。按照你的要求,应该把图上电接点压力表的“上限”和“下限”这两组接点互换,也就是下限这根线去接K1线圈;而上限去接K2线圈。这样改动后,压力低时,池中的水位应该是低水位,就不会发生你说的水被抽干了,电机继续工作的情况。

你如果为了更保险非要加一个浮子开关,那也很简单,就是要把这个开关串接在保险FU 和转换开关公共线之间。要把浮子开关那一组的两个点(线)提前找出来。就是当浮子垂直向下时,开关能断开;浮子向上时开关能导通的这两个点(线)。