仪器社区

如何用电接点压力表控制深水泵-蓄水池供水系统

wtu僚绦3 2013-10-25
由于蓄水池较远,在山上,不方便接高、中、低水位线
评论
全部评论
会飞的峰
电接点压力表不能直接控制水泵,要通过交流接触器或继电器进行二次控制,送水管必须要在水池的底部,水管还要接上一个单向阀防止水倒流,压力表就接在单向阀和水池的管道中,然后根据水池水满与水低的压力调节压力表的上下限
14 0 2013-10-26 0条评论 回复
sjgwi
那还麻烦些,就用一个浮球液位计就行了
16 0 2013-10-26 0条评论 回复
加醋你
自己动手做的话,在水泵的出水管上,垂直安装一个没使用过的Z小号煤气罐,罐底朝上,再在罐底钻一个比压力表接口稍小的孔,在攻丝装上压力表,设好压力表的上下值,水泵即可正常工作了。若能买到适合的压力容器就更好,但安装时要注意垂直度,并且压力表必须安装在顶端(压力表不能进水)。
19 0 2013-10-26 0条评论 回复