仪器社区

关于电接点压力表在自动抽水系统中的应用

sunhuansuo 2012-07-22
家里的水塔在楼顶上面、、如果直接在楼顶上面安装自动开关,那么电源线要好长、、因为我的电机是在一楼的,所以这个不可行 百度了一下,发现可以用电接式压力表来实现电路的控制 我现在有个疑问:如果我直接在一楼的水管主干线上面安装压力表,使他实现,... 家里的水塔在楼顶上面、、如果直接在楼顶上面安装自动开关,那么电源线要好长、、因为我的电机是在一楼的,所以这个不可行 百度了一下,发现可以用电接式压力表来实现电路的控制 我现在有个疑问:如果我直接在一楼的水管主干线上面安装压力表,使他实现,水塔水位低到一定程度的时候,自动启动电机抽水,当水位高于某个程度就自动断电,能不能实现? 启动电机的时候,(抽水时)水管中的压力和(没抽水时)高水位的压力会不会一样,这样就会造成电机启动后马上断电,断电后又马上通电启动的问题 请有这方面经验的朋友给个建议,谢谢
评论
全部评论
qaz905704256
这个是完全可以的,我们假设电接点压力表有三个接点,分A、B、C,假设在低于1mpa的时候开机,高于1.5mpa的时候关机。
在待机的情况下,压力表低于1mpa,电接点压力表的A、B是通的,让B控制K1继电器,K1继电器控制K3继电器,并让K3自锁启动电机运转。
压力表高于1.5mpa,电接点压力表的A、C是通的,让C控制K2继电器,K2继电器断开K3继电器,K3停止,电机停止运转,进入下一个待机过程。
这只是很简单的自锁电路,只不过启动、停止按钮被K1、K2代替,而K1、K2由电接点压力表控制。
7 0 2012-07-23 0条评论 回复
tyliyifengzyq
你把电接点压力表安装到出水管上就好了,你点进水和出水管应该不是一根吧
11 0 2012-07-23 0条评论 回复
皮皮虾我们走不
你买具有双控功能的压力表,即两付接点,一付接点低压力,一付是高压,低压是端做启动,高压端做停止,在表的行程范围内不会再次启动,因为你达到设定的高压值后切断了接触器的电源,负责低压力启动的接点因为管道还有压力无法复位接触器启动不了。
6 0 2012-07-23 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论