水灌电接点压力表控制电机起动频繁怎么办
公主6698
2017-02-18
评论
全部评论
mingzou_007
若电接点压力表压力上下限设置正常,电动机给膨胀水箱注水,通过水箱给系统补水,当水箱到达膨胀水压(压力表设定上限)电机停,水箱依靠膨胀压力自动地把它内部储存的水给系统补。当它内部水压到达压力表下限,则电机自启给它再次补水。电动起动频繁说明系统水外漏十分严重,查外泄点。再注意水箱注水膨胀功能是否减弱,可给它内部充气,到达规定压力
19
0
2017-02-19
0条评论
回复