仪器社区

电接点压力表老是失灵,而且容易烧坏,有什么好办法解决吗?

aishan23434406 2012-06-20
评论
全部评论
六旖旎
用电子式压力开关,完全替代电接点压力表,内置继电器,精度高,寿命也长,推荐铭动家的,你可以查查看
15 0 2012-06-22 0条评论 回复
她她塔
1:电接点压力表质量差,里面的电接点接触不好,换质量好的;2:是不是把电接点压力表的控制的接触器规格大了,把大的换成5-10A的中间继电器。
14 0 2012-06-21 0条评论 回复
夜燕小妖
安装中间继电器 ,通过中间继电器来转换这样就没有问题啦
14 0 2012-06-21 0条评论 回复
chan0510馃崏
换成多点控制的压力表就好啦,电接点寿命也短
8 0 2012-06-21 0条评论 回复