跪求怎样解决电接点压力表指针摆副过大引起接触器乱跳

黑色奶头丶 2016-04-11
评论
全部评论
双月口王
电动机启动一瞬间,接触器乱跳,与气压上升无关,是电机启动造成线路电压降低,是电压、接触器、电机三者相互牵连,反应过程是:电机启动--电压降低--接触器释放--电机断电--电压回升--接触器吸合--电机启动--电压降低--接触器释放--电压回升--接触器吸合--电机启动------如此循环使电动机间断启动,电压一次比一次降低少,接触器一次比一次吸合时间长,Z后电动机完全启动工作。解决办法:1、接触器线圈的供电电源接在相对电压较高的火线上。2、换用较粗的线路电源线。3、用价格低廉小功率的调压器,单独提升供给接触器线圈的供电电压。
13 0 2017-11-22 0条评论 回复
wjw8526
这样的情况说明选择电接点压力表是错误的。能打弯指针,证明反应速度很快,来不及控制。假如坚持用这个表,需要留出一个比较大的容积,做压力缓冲器。
12 0 2016-04-12 0条评论 回复