差压变送器的流量计算公式(算流量值)与电流的计算公式分别是什么?
维护和平中
2018-02-03
评论
全部评论
犬齿虎1981
Q=0.01252αεβ2D2(⊿P/ρ) ^ (1/2)
Q:体积流量(m^3/h)
α:流量系数(由孔板厂家提供)
ε:流束膨胀系数(0.88~0.99)
β:节流件开孔直径比d/D
ρ:被测流体密度(kg/m^3)
⊿P:差压变送器测得的差压值(kgf/m^2)
20
0
2018-02-04
0条评论