制氧厂的液氮储罐用的是EJA差压变送器来测量液位

owenATK 2012-08-21
制氧厂的液氮储罐用的是EJA差压变送器来测量液位,在液氮没消耗的情况下,表的输出逐渐下降,下降到某一数值后不变化,经吹扫后(排污)恢复真是数值,时间长还会出现以上状况。请问二王为什么,如何解决?
评论
全部评论
仔仔ai宝宝
投用或吹扫后引压管内有液态氮存在,时间一长液相汽化造成引入变送器的压力变化。
将变送器装在和下引压口等高位置,引压管水平走管,不要有高低变化,可以避免这种现象产生。如果使用较粗的引压管如Φ18×3mm的导管,不加保温,效果会更好些。
2 0 2012-08-22 0条评论 回复
sjgwi
问题的产生原因是:未消耗期间因液氮蒸发使罐压升高,同时低压引压管中负压随之升高(负压端由灌顶引出),导致差压减小使表的输出下降(此时液位未变);排污实际是使罐中压力下降,消除蒸发引起的压力升高值即恢复原有真实值。
7 0 2012-08-22 0条评论 回复