仪器社区

导压管方向反了,在差压变送器里更改方向设置,应该是0却显示十二

ractor78654550 2018-02-24
评论
全部评论
timef296
变送器的高低压差是做过出差标定校验的,我从没遇到过差压变送器这样调高低压侧的不论进口还是国产,这样做不可靠,还有损坏变送器的风险,可以在取压管根部把两根导压管交换下。
3 0 2018-02-25 0条评论 回复