夢雪呀 2013-11-06
评论
全部评论
衷钠炔臣涛押
在锅炉主管道过热蒸汽的计量中,一次件使用的是弯管传感器,配套使用的差压变送器型号为EJA-110A-DMS,diyi次正常投运几个小时后,差压值显示为-5%的量程,差压零点显示为低报警输出值3.2mA,而且使用外部调零不能校正为4ma,后换为EJA手操器(BT200)进行零点校正后,恢复正常;第二次正常投运后,弯管流量计二次表显示正常流量值为41t/h,差压变松器电流为12MA,后运行6个小时后,又回到了原来的状态,流量显示为零,差压值为-570PA,是差压量程的-5%,请各位专家给予分析指导??问题补充:问题已经解决,主要原因以下两点:
diyi、变送器的正压测导压管泄漏,导致负压侧受压过高,EJA变送器直接回到3.2ma,即量程下限报警状态。
第二、Z后必须用手操器调零才能回到零点。
18 0 2013-11-07 0条评论 回复