微差压变送器测炉膛压力显示负值怎么回事?还需要接三阀组吗?
水果泡泡2010
2011-05-06
评论
全部评论
老三届锰险
显示负压说明炉膛压力低于大气压力,这种情况是正常的,表明1:燃烧的热量因为压力原因,没有外泄2.氧气能够因为负压进入炉膛助燃。
不用接3阀组,因为炉膛压力一般在-200pa...200pa之间,单侧压力即使达到满量程,也不会对差压变送器造成损坏。
16
0
2011-05-07
0条评论
回复
花未开の欲已败
多半是正常现象,无需接三阀组。
炉膛应该是正压还是负压,可以直接问工艺,通常负压炉好烧(易控制)而正压炉效率较高。通常正压炉进风口都带大型鼓风机,而负压炉风机较小或没有。炉膛压力是烟道拔风和风口进风以及燃烧状态共同作用下形成的,出现正负是正常现象。
4
0
2011-05-07
0条评论
回复