差压变送器无流量,确有显示的故障诊断

打机请用兰花指 2016-05-23
差压变送器无流量,确有显示的故障诊断
评论
全部评论
咋回事275
差压变送器测流量无非和节流装置配套使用,在无流量的情况呀如果管道有气流什么的都可能造成小信号干扰波动。
11 0 2016-05-30 0条评论 回复
六旖旎
小信号切除功能没有。设置一下就行。
10 0 2016-05-24 0条评论 回复