烟道为负压,根据烟气流向如何安装差压变送器的高低压

umfvfde17609 2016-05-31
评论
全部评论
mzbbcr
一样的,烟气流向 → 则左高右低;反之则左低右高。
因为你是负压,例如负压值保持在-5KPa,则量程范围就是-10~0KPa。烟气流向 → 则左高右低。则输出为【(-5-(-10))/(20-4)】*=31.3%