仪器社区

怎样来测试一个变压器的电气参数是否达标

wu197601 2016-07-17
评论
全部评论
Long_JHT
电力变压器是供电系统中Z主要的设备之一,它的正常与否将直接影响供电系统的安全.由于电网系统的容量增大,当变压器的出口端发生短路时,短路电流变电站的运输及安装工程中,发生冲撞,振动,是否会使变压器的内部发生变形,变形程度是否影响到变压器的安全运行,这些都给变形测试提出了要求。变形测试方法,有低压脉冲法,阻抗法及频率响应法。低压脉冲方法是将低压脉冲(100V)从一个线圈的端部注入,从另一个端口输出,根据波形变化来判断。阻抗法即用某一频率下的点抗变化来判断。频率响应法是将扫频信号送入线圈的一个端口,从另一端口输出响应,并将频率响应根据频率描绘成曲线来分析。低压脉冲法和频率响应法实际上是从时域和频域两个方面对同一事物的两个不同侧面的描述.从数学上讲,这两个方法是有联系的,是等价的.但这两种方法从实际实施方法来说,在技术上是有很大差异,从发生波形的稳定性,可记录性及分辨率和目前技术水平来说,低压脉冲法可实施性要远小于频率响应法,所以,目前变形检测技术主要采用频率响应法.频响法的实际应用是随着微机技术的发展而逐渐成熟的。从国外的一些资料看,也大部分采用频响法.目前欧洲一些国家已将其列入发生突发短路后的必检项目.我国也已开展了一些这方面的工作."BRTC-II电力变压器绕组变形测试仪"根据对变压器内部绕组特征参数的测量,采用目前世界发达国家正在开发完善的内部故障频率响应分析法(FRA),能对变压器内部故障作出准确判断。变压器设计制造完成后,其线圈尺寸和内部结构就确定下来,因此对一台多绕组的变压器线圈而言,如果电压等级相同,绕制方法相同,则每个线圈对应参数(Ci,Li)就应该是确定的.因此每个线圈的频域特征响应也随之确定,对应的三相线圈之间其频率图谱具有一定可比性。变压器在试验过程中发生匝间,相间短路,或在运输过程中发生冲撞,造成线圈相对位移,以及在运行过程中因短路和故障状态下因电磁力造成了线圈变形,就会使变压器绕组的分布参数发生变化.进而影响并改变变压器原有的频域特征,即频率响应发生幅度变化和谐振频点偏移等。BRTC-II电力变压器绕组特征测试仪适用于63kV~500kV电力变压器的内部结构故障检测.BRTC-II电力变压器绕组特征测试仪是将变压器内部绕组参数在不同频域的响应变化经量化处理后,根据其变化量值的大小,频响变化的幅度,区域和频响变化的趋势,来确定变压器内部绕组的变化程度,进而可以根据测量结果判断变压器是否已经受到严重破坏,是否需要进行大修。对于运行中的变压器而言,无论过去是否保存有频域特征图,通过比较故障变压器线圈间特征图谱的差异,也可以对故障程度进行判断.当然,如果保存有一套变压器原有的绕组特征图,更易对变压器的运行状况,事故后分析和维护检修提供更为精确有力的依据。"BRTC-II电力变压器绕组特征测试仪"由微机及单片机构成高精度测量系统,另外还配有打印机.结构紧凑,操作简单,具有较完备的测试分析功能,所有基本操作功能均在显示屏幕上有汉化提示或简单的英语操作提示.对照使用说明书或经过短期培训即可自行操作使用.(分析和操作方法在软件帮助部分有详细说明)。
13 0 2016-07-18 0条评论 回复
cq莯莯
可以做一下几个试验就能判断出变压器 质量的好坏
1,空载试验看损耗
2,短路试验看电压降
3,过载试验看单位时间内温升
15 0 2016-08-18 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论