变压器输出的电流经过无功补偿为什么变大了?
zx124229
2011-07-01
变压器出线接入电流表柜1------进入无功补偿柜---------输出电流柜2 ,电流表柜2中的电流为什么比电流表柜1中的电流大? 变压器的输出电流应该以那个电流柜的电流为准?
评论
全部评论
辉煌欢笑
变压器的输出电流以电流表柜1的为准。
因为它显示的是补偿后的电流。输出电流表2显示的是补偿前的电流。补偿前电流含有一些电感性的无功功率,功率因数小,进入无功补偿柜,增加了电容型无功功率,将感性的无功功率减少了,功率因数高了,所以同样的有功功率因为功率因数不同,显示的电流不一样。
19
0
2016-11-15
0条评论
回复
zo7pt9
当然是以补偿后的为准.无功补偿后是提升了电源的利用率.改善的功率因素.
20
0
2011-07-02
0条评论
回复
supermanhzq
因为电容柜有电流输出,负荷的电流是有功电流和感性无功电流的相量和,而电容器输出一部分感性无功功率,即电容器分担了变压器的感性无功功率输出,故负荷电流大于变压器低压侧电流。变压器的电流以电流表柜1为准。
9
0
2011-07-02
0条评论
回复