变压器油气象色谱实验中的气体标准分别是多少?标准值是否与电厂的机组大小有关? 气体超标分别是代表变压器中什么故障?谢谢!
评论
全部评论
h微927058013汹
变压器在发生突发性事故之前,绝缘的劣化及潜伏性故障在运行电压下将产生光、电、声、热、化学变化等一系列效应及信息。对于大型电力变压器,目前几乎是用油来绝缘和散热,变压器油与油中的固体有机绝缘材料(纸和纸板等)在运行电压下因电、热、氧化和局部电弧等多种因素作用会逐渐变质,裂解成低分子气体;变压器内部存在的潜伏性过热或放电故障又会加快产气的速率。随着故障的缓慢发展,裂解出来的气体形成泡在油中经过流、扩散作用,就会不断地溶解在油中。同一类性质的故障,其产生的气体的组分和含量在一定程度上反映出变压器绝缘老化或故障的程度,可以作为反映电气设备异常的特征量。

从预防性维修制形成以来,电力运行部门通过对运行中的变压器定期分析其溶解于油中的气体组分、含量及产气速率,总结出了能够及早发现变压器内部存在潜伏性故障、判断其是否会危及安全运行的方法即油色谱分析法。油色谱分析法是将变压器油取回实验室中用色谱仪进行分析,不仅不受现场复杂电磁场的干扰,而且可以发现油设备中一些用介损和局部放电法所不能发现的局部性过热等缺陷。
9 0 2017-09-23 0条评论 回复
岭南飞鹰6910
你是什么变压器
12 0 2010-03-24 0条评论 回复
赤邑的忧伤
找本GB/T 7252-2001<变压器油中溶解气体分析和判断导则>看看。

啥没有,那就到网上去下载一本看看吧。
9 0 2010-03-25 0条评论 回复