AS2-IPM变频器坏了,该怎样更换?还需要给PLC重新编程吗?

smile彩色村 2011-09-20
评论
全部评论
aaa_001001
当变压器坏的时候,由于变压器是集成到PLC模块中的,要是变压器坏了必将影响到整个PLC模块的工作,所以应当更换PLC模块,或者修改程序不在使用这个变压器即可。
1、AS2-IPM变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。
2、变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。
10 0 2017-10-10 0条评论 回复
QrXAc96d9w
你怎么知道变频器坏?一般变频器不会那么容易坏,当然排除在非正常使用的情况下,比方说小牛拉大车等。
即便是坏了,你看一下,PLC与VFD连接是用输出点控制VFD的输入点,还是用到通讯端口。如果是用到了通讯端口的话,只需要在VFD边手动的设定一下通讯协议即可,没有用到通讯的话就把原来的接线搬过来就行了。当然可能也要看情况,需要设定一下VFD PARA。
1 0 2011-09-21 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题