1 输入侧加接触器的问题,原则上变频器的输入和输出侧都不建议加接触器的。变频器的输入侧加接触器不利于对变频器的保护,如果变频内部短路的话接触器只能烧毁后跳开空开,如果没有接触器的话,直接跳空开,变频也不会烧毁的。这种情况现场发生过好多的。
2 输出侧接触器的问题,和上面一样同样是保护的事情,输出侧的问题比输入侧还严重的,如果变频器的启动命令已经发出,并且变频已经启动,而你的接触器还没有吸合,变频器保护会动作的。只有一种情况建议加接触器,那就是一台变频器托动两台电机,而且接触器的吸合要先于变频器的启动命令。你这种情况完全没有必要的。
3 你这种做法,显然是不合理,而且增加了成本的。Z简单的做法是输入输出都没有接触器,直接通过变频器的数字输入端来控制电机的正反转的。没有那么复杂的就是三根线的问题,把两个开点接入再和公共段连起来,一对开点闭合正转,另一对闭合反转就可以啦。具体的接线和参数设置请咨询厂家或是研究说明书的。你这个变频器不知道是什么品牌的,没有办法帮你看到的。
4 你在说明书上找不到正反转的接线问题,变频器的数字输入端是可以自定义的,也就是说每个端子的功能都可以编辑的,所以你没有找到不代表实现不了正反转的功能的。
5 输入输出端子的问题,变频器的数字输入端是外部回路给变频器发指令,指挥变频器启动停止或是别的动作,实现外部对变频的控制。数字输出端是变频器可以向外发出一些功能指示,Z常用的就是运行,故障状态输出。简单说是可以输出端反映变频器的工作状态或是实现内部自定义的功能。