仪器社区

MM440变频器使用固定频率设定。

势纵天下 2012-12-26
MM440变频器使用固定频率设定通过端子启动,通过端子控制频率,具体设置如下: 5号端子接通正转,6号端子接通反转,7号端子接通故障复位; 8号端子端子接通按照5Hz运行,16号端子接通按照30Hz运行,17号端子端子接通按照50Hz运行,那位高人知道该怎么样设置参... MM440变频器使用固定频率设定通过端子启动,通过端子控制频率,具体设置如下: 5号端子接通正转,6号端子接通反转,7号端子接通故障复位; 8号端子端子接通按照5Hz运行,16号端子接通按照30Hz运行,17号端子端子接通按照50Hz运行,那位高人知道该怎么样设置参数。
评论
全部评论
sunwang817331
5#端子 正转 P701=1
6#端子 反转 P702=2
7#端子 复位 P703=9
使用固定频率P1000=3
8#端子 固定频率5Hz
P704=15 P1004=5
16#端子 固定频率30Hz
P705=15 P1005=30
17#端子 固定频率50Hz
P706=15 P1006=50
17 0 2017-09-14 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论