仪器社区

变频器ED3100 显示代码ER00是什么意思??求高人!!

终遇你N 2012-11-20
评论
全部评论
陈姸CHEN
加速运行中过流,一般由以下原因引起:
①加速时间太短
②负载惯性过大
③V/F曲线不合适
④电网电压过低
⑤变频器功率太小
⑥对旋转中的电机进行再起动

对应的解决方法是:
①延长加速时间
②减小负载惯性
③降低转矩提升值或调整V/F曲线
④检查输入电源
⑤选用功率等级大的变频器
⑥设置为检速起动功能
8 0 2017-10-09 0条评论 回复
许我_半世流离
什么品牌的变频器?你不说清楚,怎么回答啊?
11 0 2012-11-21 0条评论 回复
苏哦哦哦哦啊
你说的是易驱变频器吧er00是运行中过电流原因是1加速时间太短2负载太大3v/f曲线不合适4电网电压太低5变频器功率太小6对旋转中的电机进行再次启动
15 0 2012-11-22 0条评论 回复
shouchuan184
这是故障代码,ER00意思是说:加速运行中过流。
1 0 2012-11-24 0条评论 回复