PLC与编码器?

derianxm 2014-10-15
本人想使用三菱FX3U与编码器(品牌待定)搭配使用,能够做输送的步进控制,精度要好。能够调整速度快慢,控制每一步走动的距离,同时我切换到连续输送时,还能够让输送带连续运转,不受步进控制。有哪位大侠有做过这样的或者指点下要怎么做?可能描述的不是非常... 本人想使用三菱FX3U与编码器(品牌待定)搭配使用,能够做输送的步进控制,精度要好。能够调整速度快慢,控制每一步走动的距离,同时我切换到连续输送时,还能够让输送带连续运转,不受步进控制。有哪位大侠有做过这样的或者指点下要怎么做?可能描述的不是非常细致,因为设备的要求很多,不方便一一列出,如果有好心人懂的可细聊。采纳有重谢!
评论
全部评论
微信a1563326
精度不高的话,可以采用编码器+PLC+变频器的方式实现,因为需要调速,可以使用2DA用模拟量调速。在PLC中设定达到目标附近降低驱动速度实现较高精度的定位。
需要较高精度的话,可以采用PLC+矢量变频器+PG卡(变频器配套编码器卡),PLC用脉冲驱动变频器。可以达到接近伺服电机的精度。预算足够的话,直接采用PLC+伺服电机的方式,伺服电机自带编码器,无需另配,PLC都是采用开环脉冲控制就可以了。
5 0 2016-12-01 0条评论 回复
aaa1079588259
便宜的方式 PLC+步进 ,精确的方式PLC+伺服,清清爽爽,简简单单
9 0 2014-10-16 0条评论 回复
cdsqaz
FX3U都用上了 说明你不差钱。。 不差钱的话 你这样的控制就用伺服驱动加伺服电机吧,精度比较好。。。。
可以使用DRVI 相对位移指令, 可以控制位移值,当然你也可以用PLSY指令,发送固定的脉冲数,只是不能改变方向。
转速的设定在指令里可以设定,用MOV的方式实时改变。 当你要连续输出的时候,PLSY的话貌似移动值是K0就可以连续运行。记不太清楚了。 或者你可以MOV一个很大的位移值进去。
具体的 你可以找我,百度我的名字 基本能找到我。
15 0 2014-10-16 0条评论 回复