仪器社区

DCS控制柜能否在低压配电室

茸微信play751 2012-06-13
评论
全部评论
二口水以
  能
  低压室和DCS室公用一间,两排柜子相距3米多,运行2年无太大的干扰问题,低压柜的总功率约为600KW。DCS柜的电缆和低压柜的电缆分开走线,相距1米左右。

  集散控制系统简称DCS,也可直译为“分散控制系统”或“分布式计算机控制系统”。它采用控制分散、操作和管理集中的基本设计思想,采用多层分级、合作自治的结构形式。其主要特征是它的集中管理和分散控制。
  将DCS部分控制系统集成在柜子里,故称DCS控制柜。
15 0 2016-02-17 0条评论 回复
jiangfengyuzhu
Z好分开
4 0 2012-06-15 0条评论 回复
薰衣草1998c
当然可以,做好DCS独立接地,不要靠得过近
16 0 2012-06-14 0条评论 回复