商住楼地下室配电室内设气溶胶灭火系统和排烟系统是否冲突?

niuniubuhuai 2013-09-28
商住楼地下室配电室内设气溶胶灭火系统,还设计了排烟系统。发生火灾的时候,气溶胶灭火系统动作的话,排烟系统好像也就动作了,是否有冲突?求解!
评论
全部评论
这天让人真困
不冲突,设好联动动作就好了,气溶胶动作灭完火后人进入前再启动风机排烟。如果是气体灭火和排烟同时动作的话,是灭不了火的。