配电室变压器上的瓷瓶为什么渗油?该怎么处理? 有六个瓷瓶,其中两个往外漏,可能是破损,该怎么办!?
评论
全部评论
薄荷0623
如果是老变压器:
1、停电时更换所有密封垫

2、停电时更换套管。

当然,如果是新变压器,应该是安装时套管安装偏所至,用扳手拧平衡即可。
如果不方便停电,如果是渗油,还可以继续运行,如果是漏油,尽快维修。
8 0 2017-09-16 0条评论 回复
zhang007xi
需要停运检修
5 0 2007-02-23 0条评论 回复
勤奋的DRGUOGUO
多大的变压器,YY0联结的?没有中性点?用了多长时间了?
从你的说法中我觉得这应该是一台小型的配殿变压器,那么不应该是套管(也就是你说的瓷瓶)破损,可能是套管底部防止渗油用的胶垫老化所致,更换一个胶垫就行了,胶垫的材料一般为橡胶.建议全部检查、更换.如果确实是套管的问题,就需要更换套管了.
如果这台变压器使用的时间不是特别长,可以直接找变压器生产厂家解决,电力变压器使用寿命一般为20年.