PLC控制柜安装顺序:
1 元器件安装
1) 所有元器件应按制造厂规定的安装条件进行安装。
2) 组装前首先看明图纸及技术要求。
3) 检查产品型号、元器件型号、规格、数量等与图纸是否相符。
4) 检查元器件有无损坏。
5) 必须按图安装 (如果有图)。
6) 元器件组装顺序应从板前视,由左至右,由上至下。
7) 同一型号产品应保证组装一致性。
8) 面板、门板上的元件ZX线的高度应符合规定。元件名称 安装高度(m):
9) 组装产品应符合以下条件:
①操作方便
元器件在操作时,不应受到空间的防碍,不应有触及带电体的可能。
②维修容易
能够较方便地更换元器件及维修连线。 各种电气元件和装置的电气间隙、爬电距离应符合4.4 条的规定。
③保证一、二次线的安装距离。
10) 组装所用紧固件及金属零部件均应有防护层,对螺钉过孔、边缘及表面的毛刺、尖锋应
打磨平整后再涂敷导电膏。
11) 对于螺栓的紧固应选择适当的工具,不得破坏紧固件的防护层,并注意相应的扭距。
12) 主回路上面的元器件,一般电抗器,变压器需要接地,断路器不需要接地,下图中为电
抗器接地。
13) 对于发热元件 (例如管形电阻、散热片等) 的安装应考虑其散热情况,安装距离应符合
元件规定。额定功率为75W 及以上的管形电阻器应横装,不得垂直地面竖向安装。下图为错误接法。
14) 所有电器元件及附件,均应固定安装在支架或底板上,不得悬吊在电器及连线 上。
15) 接线面每个元件的附近有标牌,标注应与图纸相符。除元件本身附有供填写的 标志牌外,标志牌不得固定在元件本体上。
16) 标号应完整、清晰、牢固。标号粘贴位置应明确、醒目。
17) 安装于面板、门板上的元件、其标号应粘贴于面板及门板背面元件下方,如下方无位置
时可贴于左方,但粘贴位置尽可能一致。
18) 保护接地连续性
保护接地连续性利用有效接线来保证。