仪器社区

伺服驱动器控制电机转动时是不是一定要上位机给脉冲信号才可以?

高三语文训练 2012-12-04
评论
全部评论
灬雨落o微酸灬
现在伺服接口分两种,一种是通用接口,一种是总线接口(就是通讯)

通用接口:在位置模式一般使用脉冲控制,速度和扭矩模式用模拟量。

通讯接口:是通过通讯解决,位置命令,速度命令,扭矩命令全部通过命令下发。(通讯的好处是不用担心干扰导致命令出问题,没有脉冲口的频率限制,接线方便)。

通讯接口有三种:一:串口通讯,就发送驱动器事先定义的命令(很传统很老的方法,用于简单控制)。二:DeviceNet,Profibus,CClink等现场总线,就像远程IO一样操作伺服(用于简单控制,成本低,信息还能全收取)。 三:运动总线,比如通用的ethercat,很多伺服厂家都集成这个协议,三菱有光纤的伺服,AB有EthernetIP的伺服,这类总线速度快,可以做复杂控制,同步凸轮都可以。
19 0 2017-09-11 0条评论 回复
123tianjiaomab
不是。只有位置模式下,切是外部端子控制才要!内部位置,模拟量控制时,都不需要!
19 0 2012-12-05 0条评论 回复
寂寥烟花梦一朵
补充一下啊,还有一个内部速度,也可以实现伺服的运转,但是不能调速,只能几个档位速度切换。
18 0 2012-12-05 0条评论 回复
uxhndtb
伺服的工作模式分三种,位置控制、转速控制、扭矩控制。其中转速控制和扭矩控制不需要上位机给脉冲信号,而是给模拟信号,位置控制一般都是用脉冲信号来控制的。如果伺服电机每次的动作为固定的位置,那么也可以用伺服驱动器中的内部设定的位置来驱动,这时,只需要给伺服驱动器普通的物理信号就可以了。
12 0 2012-12-05 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论