仪器社区

伺服控制器与PLC距离很近有影响吗

蘑菇10101010 2016-11-15
如题,我准备做个PLC控制伺服电机的案例。用西门子的CPU以及PM、DI/DO、AI,PN版本的,接V90伺服驱动(PN版),再接西门子伺服电机。接了好几个伺服驱动器和伺服电机。现在我要做个控... 如题,我准备做个PLC控制伺服电机的案例。用西门子的CPU以及PM、DI/DO、AI,PN版本的,接V90伺服驱动(PN版),再接西门子伺服电机。接了好几个伺服驱动器和伺服电机。 现在我要做个控制柜!将PLC和伺服驱动器全部放在这个柜子里面!我没有什么经验,但是我想伺服驱动器是个干扰源,可能会对PLC产生干扰吧?特咨询下高手,求点经验!
评论
全部评论
13802385536aa
分开放置,做好接地,同时分开走线不会影响的!可考虑走2个桥架!距离相距30CM以上!即可!接地很重要!!!!!!!
4 0 2016-11-16 0条评论 回复