仪器社区

空调抽真空后保压正常但加制冷剂后压力会突然上升是怎么回事

惑不明 2016-09-06
空调抽真空后保压正常但加制冷剂后压力会突然上升是怎么回事... 空调抽真空后保压正常但加制冷剂后压力会突然上升是怎么回事
评论
全部评论
name5760
在真空的管路内,加入制冷剂,
管内就会有冷媒压力,所以压力表就会上升显示压力值。
其压力值可从压力看冷媒量。
如果是R410A制冷剂的空调机运转时,
低压压力约在0.8MPa左右;
高压压力约在2.2~2.4MPa左右。

如果是R22制冷剂的空调机运转时,
低压压力约在0.5MPa左右;
高压压力约在1.3~1.5MPa左右。

1MPa=9.862kg/cm^2。

过低或过高的压力,都是系统不正常的原因,
希望能帮到您,满意请采纳。谢谢...
18 0 2016-09-07 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论