冷冻油刚换的,过滤器也是刚换的,风冷翅片也是刚清洗好的,已经运行一年多了,Z近开始频繁报警,R22制冷剂,室外温度14度时均压6公斤,排气压力在14公斤左右,开机低压四公斤,运行... 冷冻油刚换的,过滤器也是刚换的,风冷翅片也是刚清洗好的,已经运行一年多了,Z近开始频繁报警,R22制冷剂,室外温度14度时均压6公斤,排气压力在14公斤左右,开机低压四公斤,运行几分钟降到3公斤,油压在5公斤左右,
运行后出水温度在10左右,进水压力7公斤,出水6公斤,
(1)冷却水温偏高,冷凝效果不良。冷水机组要求的冷却水额定工况在30~35℃,水温高,散热不良,必然导致冷凝压力高,这种现象往往发生在高温季节。造成水温高的原因可能是:冷却塔故障,如风机未开甚至反转,布水器不转,表现为冷却水温度很高,而且快速升高;外界气温高,水路短,可循环的水量少,这种情况冷却水温度一般维持在较高的水平,可以采取增加储水池的办法予以解决。
(2)冷却水流量不足,达不到额定水流量。主要表现是机组进出水压力差变小(与系统投入运行之初的压力差相比),温差变大。造成水流量不足的原因是系统缺水或存有空气,解决办法是在管道高处安装排气阀进行排气;管道过滤器堵塞或选用过细,透水能力受限,应选用合适的过滤器并定期清理过滤网;水泵选用较小,与系统不配套。