仪器社区

空调更换三通阀后没抽真空空调会不会制冷?

麦满歌开石大成 2011-06-25
评论
全部评论
cll0987
其实很简单的。
1,如果你的系统原来有制冷剂,就要先放掉。
2,在压缩机上的低压管附近有个短管(辅管)一般都装有一个截阀器(就像摩托车轮胎芯一样)拧紧
3把真空泵通过制冷压力表的气管接到辅管上(注意方向)。
4打开真空泵,再打开压力表上的开关。看压力表压力是不是回落。如果不是,说明系统有漏的地方。需另外检查
5抽到真空时,关掉压力表上的开关,等上几分钟,看看指针会不会反弹,如果反弹说明系统有漏气的地方。
6如果一切就绪,就可以打开压力表开关,把压力表从辅管上断开,(从4开始,真空泵不能停)
7关掉真空泵,结束。

另外,细管是高压管,也就是压缩机的出气管。粗管是低压管,也就是压缩机的回气管。

关于Z后一个问题,如果你打开辅管,里面有制冷剂冒出,这个时候不需要抽空也可以,但是要充同一型号的制冷剂。如果制冷剂冒出,Z好还是抽真空!
15 0 2017-07-26 0条评论 回复
qiaomenghui
能够制冷,但是压缩机容易热保护,电流大
9 0 2011-06-27 0条评论 回复
gsdxmyh
F22的制冷剂不抽可以用,制冷不好,
410的就不行了,会绪,会不制冷,制冷差。
2 0 2011-06-26 0条评论 回复
非是非是非是05
空调上那有三通阀???
你搞破坏试验啊?
小心把铜管炸裂或把压缩机烧了。
5 0 2011-06-26 0条评论 回复
六旖旎
维修也太不专业了~没效果
15 0 2011-06-26 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论