仪器社区

格力空调制冷

tyjtyyujyt 2018-12-09
格力空调制冷同一款空调,有一个制冷温度在28°房间感觉冷,一个在,25°房间温度感觉平常,是什么问题... 格力空调制冷同一款空调,有一个制冷温度在28°房间感觉冷,一个在,25°房间温度感觉平常,是什么问题
评论
全部评论
肥妹漂移
空调本身运行状态相互之间有差别很正常,只是根据描述看这种差异有点儿大了。
建议找普通温度计测量空调室内机高风档运转制冷模式时候室内机的进出风温度数值,如果进出风温度差值在8度或以下,则就是这台空调制冷系统状态异常,比如冷媒泄漏、截止阀开度有异常、系统管路内混有过多的空气、连接管局部变形等。
15 0 1970-01-01 0条评论 回复
qq4532330
传感器出问题了?
3 0 1970-01-01 0条评论 回复
勿负seven
牛批
20 0 1970-01-01 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论