仪器社区

新空调抽真空必须用压力表吧? 不用压力表随便抽会然后开机显示无制

i腻i 2017-07-07
新空调抽真空必须用压力表吧?不用压力表随便抽会然后开机显示无制冷剂,安装人员说明天过来给充制冷剂。请问有什么需要注意的?... 新空调抽真空必须用压力表吧? 不用压力表随便抽会然后开机显示无制冷剂,安装人员说明天过来给充制冷剂。请问有什么需要注意的?
评论
全部评论
yajun74316
如果铜管不超过5米,抽真空大概1个半小时就可以了,不用什么压力表,而且抽真空抽的是铜管和内机的管路,外机的阀门是关闭的,也就是抽真空的时候外机的冷媒还没有放出来,一般都是把内机和铜管抽到负压,保证没有空气没有水分,才打开外机阀门把外机管路里的冷媒放出来,然后就可以开机运行。
20 0 2017-07-08 0条评论 回复