空调在成都这地方抽真空需要达到多少负值

CHEN01032011 2017-04-14
评论
全部评论
LXM501123
如果连接的是冷媒复合压力表,当压力表指针低于零的时候就可以了。
此时应关闭真空泵阀门,让系统管路保负压15分钟以上,观察压力表指针有没有明显的反弹。没有明显反弹的,可以认为抽真空合格且系统管路不存在冷媒泄漏点。
15 0 2017-04-15 0条评论 回复
不开心6677
我一般感觉有二十分钟就行了,不看表
15 0 2017-04-15 0条评论 回复