如题,我记得安装空调的师傅来我家了根本没带真空泵进我家,我要求检测一下,于是叫来了师傅他说他用压力表测一下就好了,压力表指针不震动就表明真空了,请懂的好心人说下,安装师傅... 如题,我记得安装空调的师傅来我家了根本没带真空泵进我家,我要求检测一下,于是叫来了师傅他说他用压力表测一下就好了,压力表指针不震动就表明真空了,请懂的好心人说下,安装师傅有骗我吗,可我好像是美看到他带真空泵来我家呀,他用压力表测的时候期间指针有转动的,他说是空调在加速运行压力是会变化的,压缩机加速停止压力表指针不动了,安装师傅有骗我吗,急求,万分感谢
没有很直接的仪器可以检测空调有没有抽真空,如果系统内混有较多空气,可以通过压力温度值来判断。
按照目前大多数空调厂家给出的无氟变频空调的安装指导来看都要求安装时对系统管路抽真空,大致的步骤是:连管-抽真空20分钟以上-保负压-放开冷媒。抽真空时间过短或直接排空,都有可能导致空调系统管路内有残留的空气,管路内残留空气的量不同,空调管路系统运行参数表现也不同;一般来说,残留空气的存在会导致空调的排气压力/排气温度升高,运行功率/电流变大,空调制冷效果变差;但这不是的,当残留空气量较小的时候表现并不明显,但对空调还是有损害。
当发现空调制冷效果差,排气压力温度偏高,运转电流偏大的时候,建议进行以下处理:
1、放掉全部冷媒;
2、管路抽真空30分钟以上;
3、空调管路保负压10分钟压力回升不超过60Pa;
4、往系统管路内加注标准量的同种新冷媒。