因为冷库换了个过滤器和膨胀阀现在需要给冷库抽真空压缩机内是否也要抽真空?真空泵怎么接?现在过滤器已经装上,高低压的阀业是全部关死,求具体办法!越详细越好!急!... 因为冷库换了个过滤器 和膨胀阀 现在需要给冷库抽真空 压缩机内是否也要抽真空?真空泵怎么接?现在过滤器已经装上,高低压的阀业是全部关死,求具体办法!越详细越好!急!
小型开启式制冷系统抽真空采用的方法有两种,即真空泵抽真空和压缩机自身抽真空。
1.采用真空泵抽真空的操作方法与电冰箱抽真空基本相同。不同点是抽真空从吸气截止阀的旁通孔通道进行,抽真空时应把系统的各阀门打开(如系统带有电磁阀,应将其单独通电).抽到所需真空时,关闭吸气截止阀及真空泵。由于用真空泵抽真空所需时间较长,在开启式压缩机中一般不采用。
2.压缩机自身抽真空的操作方法如下:
1)割开压缩机工艺管,连接三通修理阀,并关闭阀门。
2)割开干燥过滤器工艺管(如无此工艺管,则在出口处加焊毛细管)。
3)开启压缩机,系统内空气即从过滤器工艺管排出。开机一段时间,等无气排出时,即用手堵住过滤器工艺管口,并关停压缩机。
4)从修理阀处向系统内加人制冷剂,当压力指示为0. 1 MPa时,松开过滤器工艺管口。当有制冷剂从管口排出时,迅速用封口钳将过滤器工艺管口封住。
5)开机运转10 min,打开过滤器工艺管口。此时,制冷剂气体从管口排出。
6)压缩机继续运转至没有气休排出时,封住过滤器工艺管口,关停压缩机,自身抽真空结束。
这种方法操作简便,速度快,效果好,在开启式制冷系统的维修工作中较常使用.若系统内残余压力抽不到 133Pa 或抽真空后真空度回升,就要查明原因。检查时可采用分段抽真空的方法.即分成压缩机、低压部分和高压部分三段进行抽真空。