仪器社区

R22空调内外机连接后的抽真空具体方法是什么?

小乐2257bf 2011-08-12
评论
全部评论
mzbbcr
1.空调抽真空时,高、低压阀门不可开启;连接软管接在机器的加氟嘴上;视机器的大小,抽的时间也需要加长,一般挂机15分钟、柜机25分钟为佳;抽完真空,保压3~5分钟,看压力是否回弹,如有回弹(则检查连接管接头、连接铜管等部位是否拧紧,直到确保无漏点为止,再次抽真空)。
2.按先关闭真空表上的阀门、再关真空泵、打开高压阀门,看压力上升到0.1MPa,关闭高压阀门,(这个次序是为了检测接加氟嘴的软管顶针是否已经顶开加氟嘴内的顶针,如果表上压力未上升,则顶针未起作用,抽真空就必须重新抽。
3.保证在下连接软管时因为管内是负压而造成空气再次进入系统);快速卸下连接软管,拧紧加氟嘴盖子;以上步骤完成后,打开高、低压阀门,拧紧高、低压阀门盖子;试机。
1 0 2016-01-01 0条评论 回复
劳累哈哈哈
将系统中的压力表和温度计关闭,然后将真空泵的吸气口接在系统内机的回气管路上,然后启动真空泵,30分钟左右,观看系统压力的大小,系统压力表在左右跳动或者显示为0.01至-0.08MP左右时,就表示系统内部已经抽完真空,然后关闭所有阀门开关,
20 0 2011-08-13 0条评论 回复
winyi_穎怡
1、将复式接头压力仪上的充注管的阀芯(销钉)按压突起,一侧与低压阀的冲氟嘴连接。R22制冷剂用7/16英寸冲氟嘴,R410A制冷剂用1/2英寸的冲氟嘴。
  2、完全打开复式接头压力仪的低压阀Lo,保持高压阀Hi常闭状态。
  3、启动真空泵,开始抽真空(必须使用带有防逆流装置的真空泵,同时使用真空泵、真空泵转接头、复式接头压力仪前,应首先阅读各种工具所附带的说明书,在此基础上正确使用)。
  4、抽真空进行10分钟以上,确认复合压力计读数是-0.1MPa(-76cmHg)。
  5、完全关紧复式接头压力仪上的低压阀Lo,再关闭真空泵,放置1-2分钟,确认复式压力仪的指针没有返回。
  6、拧开高压阀和低压阀的阀帽,用内六角扳手逆时针松动高压阀阀芯1/4圈,5-6秒后将其关闭、锁紧。
  7、将充注管从充氟嘴上拆下。
  8、完全打开高压阀和低压阀阀芯。
  9、拧紧高压阀和低压阀的阀帽。
20 0 2011-08-13 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论