热气溶胶灭火装置一个防护区设置为什么不宜超过10台?
评论
全部评论
luo982391
3.1.14 本条规定,一个防护区设置的预制灭火系统装置数量不宜多于10台。这是考虑预制灭火系统在技术上和功能上还有不如固定式灭火系统的地方;同时,数量设多了会增大失误的机率。故应在数量上对它加以限制。具体考虑到本《规范》对设置预制灭火系统防护区的规定和对喷头的各项性能要求等,认为限定为“不宜超过10台”为宜。

GB50370-2005里面有以上内容,热气溶胶灭火装置属于预制灭火系统装置,故不宜。