JA热气溶胶自动灭火装置的特点 1、气溶胶灭火剂释放时的性状类似气体,其灭火对象、适用场所和灭火控制系统 与常规灭火产品基本相同。主要适用于扑救电气火灾、可燃液体火灾和固体表面 火灾。 2、气溶胶灭火装置体积小、效率高,基于重量,1 50KG的CO2钢瓶仅相当于4KG剂 量的气溶胶灭火装置;基于体积、JA热气溶胶自动灭火装置不到混合惰性气体的1 /40,所以在有诸多限制的情况下气溶胶是唯yi实际的哈龙替代品。 3、气溶胶灭火系统的药剂用量少、无需管网、高压容器等,无需钢瓶间,直接设 置在防护区内,体积小, 占地少,也可壁挂式安装或在吊顶上暗装,可大大节 省建筑的使用面积和建设费用。 4、JA2004一SLl气溶胶灭火剂(S型)是黑色无味的固体,无泄压和泄漏的问题, 不会产生机械故障,运行维护成本和管理负担极低。这对于仅仅为了“以防万一 ,”而长年运行的自动灭火系统来说有非常大的实际意义。 5、气溶胶灭火系统施工方便,特别适合改造工程而不必中断建设单位的正常工作 。 JA2004一SLl气溶胶是固体气溶胶发生剂燃烧的产物,含有约98%的气体和2%的 分散固体。固体主要是金属盐类,降沉物极低,气体是氮气、二氧化碳和水蒸气 。在常规灭火浓度下这些产物本身对健康没有伤害。当然JA2004—SL1气溶胶灭火 剂释放时N2和CO2占了大多数,使周围能见度降低对人体总有不利的一面,这对于 任何气体灭火系统来说都存在一定局限性一样。所以, 当JA2004一SLl气溶胶灭 火剂释放时,有关人员应尽快离开火灾现场。 6、JA2004一SLl气溶胶生成物无腐蚀性 JA2004一SL1灭火剂是国内diyi家通过GA500—2004标准的气溶胶灭火剂产品 ,由于现有固相气溶胶有可能产生酸碱物质,其降沉物多为碱金属盐类,吸潮后 而呈强碱性,导致对电子设备中的铜、铝材料的腐蚀, 因而对释放喷射的环境 和设备清理有较高要求。 JA2004一SLl灭火剂的尘降物不吸水且不含酸碱物质,经型式试验检测,对铜 铝材料无腐蚀性,并且在距离装置5mm处的出口温度小于180℃这是JA2004一SLl的 Z大优势所在。 7、气溶胶灭火系统的适用场所和常规气体灭火产品基本相同。主要适用于补救电 气火灾、可燃液体火灾和固体表面火灾。气溶胶灭火产品的灭火速度和灭火效率高于哈龙、二氧化碳、七氟丙烷(00) 、混合惰性气体(烟烙尽、IG541)等气体灭火系统。JA气溶胶发生剂的设计用量 不到0.1kg/m3,同比大约是二氧化碳的1/17、混合惰性气体的1/13、哈龙1301的 1/4、00的1/8。气溶胶灭火装置体积小、效率高,4kg剂量的气溶胶灭火装置(整机重小于30kg) 相当于150kg的CO2钢瓶组。所以在有诸多限制的情况下,如高层建筑的承重限制 ,气溶胶灭火系统是更为实际的选择。 8、经济性气溶胶灭火时是由固体气溶胶发生剂通过快速的燃烧气化、冷凝成烟的过程中将 灭火烟雾释放到被保护空间。这一特点决定了气溶胶灭火装置有很高的灭火效率 ,同时无需管网和高压容器等,也无需设置钢瓶间,而是直接设置在防护区风, 体积小,占地小,可大大节省建筑的使用面积和建设费用。同时药剂并无高压系 统泄压和泄漏的问题,可靠性好,一般无需维护,所以运行费用很低。这对于“ 以防万一”而长年运行的自动灭火系统来说有非常大的实际意义。 9、对人的安全性在常规灭火浓度下气溶胶灭火剂的气体成份(氮气、二氧化碳和水蒸气)本身对 健康没有伤害。相当于00和CO2来说JA热气溶胶所产生的生成物是安全的。