蒸汽管道吹管时用不用撤除孔板流量
张红艳AIHAO
2012-02-23
评论
全部评论
zseedcx
不知道你是第几步吹管,分空气吹扫,清水吹扫,还有蒸汽吹扫,也可以叫试压。蒸汽试压时的压力很高,是使用压力的两倍。而阀门仪表(孔板流量属于仪表)的选型都是比使用压力高一点,比试验压力要小很多,所以一定要拆下来,否则会把仪表冲坏。
10
0
2012-02-26
0条评论
回复
佳嘉客555
拆
15
0
2012-02-24
0条评论
回复