仪器社区

纯蒸汽品质检测仪,纯蒸汽质量测试仪,蒸汽质量测试系统

安徽鼎诺仪器科技有限公司 2022-11-18

Steam SQ纯蒸汽品质检测仪,纯蒸汽质量测试仪,蒸汽质量测试系统

纯蒸汽主要用于最终灭菌产品的加热和灭菌,也常用于洁净厂房的空气加湿,属于直接影响系统,纯蒸汽通常是通过纯蒸汽发生器或多效蒸馏水机的第一效蒸发器制备产生的。纯蒸汽用于湿热灭菌工艺时,冷凝液需满足注射用水的要求,还需在不凝性气体、过热度和干燥度方面达到 EN 285和HTM 2010 标准的要求。

制药用蒸汽相关法规:

美国药典USP33-NF27

纯蒸汽为水加热至超过100℃,并以一种防止原始夹带水的方式蒸发而得。由符合美国环境保护局国家饮用水基本规定、欧盟与日本的饮用水规定,或WHO饮用水指南的水制备而成,不含任何添加物质。纯蒸汽的不凝性气体、干度和过热度根据用途来确定。

纯蒸汽预期用于与物品或制剂接触的蒸汽或其冷凝水。纯蒸汽的气化状态质量很难评估,因此冷凝水特征常用来作为其质量的检测。制备和收集检测用冷凝水的工艺必须不得对其质量特征产生不良影响。冷凝水的质量标准和注射用水一致。

欧盟指南

连续供给干燥、饱和的纯蒸汽是保证有效灭菌的必要条件。蒸汽里夹带的水会降低热传递,而且过热的蒸汽也没有饱和蒸汽灭菌效果好。如果蒸汽里有不凝性气体将会覆盖换热表面,起到隔热作用,这会影响部分灭菌器无法达到灭菌条件,并影响灭菌效果。

在HTM 2010及EN 285标准中,对用于灭菌设备的纯蒸汽质量提出了如下额外的要求:

不凝性气体:不凝性气体可在纯蒸汽制备过程中夹杂在纯蒸汽中,使蒸汽变成了蒸汽和气体的混合物。每l00ml 饱和蒸汽中不凝气体体积不超过 3.5ml (相当于 3.5% ,体积分数);

干燥度:干燥度是衡量蒸汽中含有液态水的总量,干燥度越低其在灭菌过程中释放的潜热也就越少,目前的干燥度检测方法多为近似。对金属载体进行灭菌时,干燥值不低于 0.95 ;对非金属载体进行灭菌时,干燥值不低于 0.9 ;

过热度:当纯蒸汽释放到大气压时,过热不超过 25 ℃。

中国指南

中国《药品GMP检查指南》对于纯蒸汽要求如下:

“纯蒸汽通常是以纯化水为原料水,通过纯蒸汽发生器或多效蒸馏水机的第一效蒸发器产生的蒸汽,纯蒸汽冷凝时要满足注射用水的要求。软化水、去离子水和纯化水都可作为纯蒸汽发生器的原料水,经蒸发、分离(去除微粒及细菌内毒素等污物)后,在一定压力下输送到使用点。

纯蒸汽可用于湿热灭菌和其他工艺,如设备和管道的灭菌,其冷凝物直接与设备或物品表面接触,或者接触到用以分析物品性质的物料。纯蒸汽还用于洁净厂房的空气加湿,在这些区域内相关物料直接暴露在相应净化等级的空气中。

行业指南

在进行蒸汽管道设计、建造过程中,除了需要满足制药行业的特殊要求外,还仍遵守当地的行业规范,如:ASME BPE、ISPE指南《无菌生产设施》、《工业金属管道工程施工及验收规范》、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》、《工业金属管道工程焊接质量检验评定标准》等,这些规范对管道系统的设计、安装提出了材质、施工、安全和验收等方面的详细要求。

蒸汽品质验证哪些指标?

物理性质:过热度、干度值、不凝结气体。 

型号

配置/说明

备注

Steam SQ-Q

纯蒸汽取样装置(注射用水取样-取样器)

含弯管、三角脚、携带箱等

Steam SQ-B

含非凝结气体测试、过热值测试、干度值测试功能

不能进行蒸汽冷凝取样器

Steam SQ-A

含非凝结气体测试、过热值测试、干度值测试功能

以及纯蒸汽取样装置(注射用水取样-取样器)

全套

 化学性质:

纯蒸汽冷凝水(《2010药品GMP指南》)检测要求:

1,微生物限度,同注射用水
2,电导率,同注射用水
3,TOC,同注射用水
4,细菌内毒素,0.25EU/ml(若用于注射制剂)

 纯蒸汽检测仪,纯蒸汽质量检测仪,蒸汽品质测试仪,纯蒸汽质量测试系统,蒸汽品质检测仪,蒸汽品质测试仪,纯蒸汽质量检测仪厂家,纯蒸汽三项测试仪,纯蒸汽干度检测仪,纯蒸汽过热度测试仪,纯蒸汽非凝结气体检测仪



 


评论
全部评论
安徽鼎诺仪器科技有限公司

联系:151-56 68-3480  高飞

0 0 2022-11-25 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论