一般情况下,电能表的功率设计是由电网向用户传送为正。若出现有功功率为负,就说明有功功率出现向外传送的情况,出现这种情况一般有下面几个原因:
1. 该用户是电厂, 在电厂发电时,有功功率向外传送。
2.用户内部有发电设备,在某一瞬间,发电功率大于其用电功率,有功功率向外传送。
3.在停电的瞬间,有些大设备一时停不下来,变成了发电机,有功功率向外传送。
4.电能表接线错误。
因为电流是有方向的,电压无方向。如果用电方有功功率出现负值时,若排除其它特殊情况,一般是接线有误,可直接检查二次回路纠正错误接线即可。电厂发电机组的功率因数一般在设计的时候已经确定,它主要是表征机组进相运行和迟相运,在运行时没有严格的规定。在实际运行中往往是经常变化的,一般会产生无功功率。
从发电机和高压输电线供给的无功功率,一般满足不了负荷的需要,所以在电网中要设置一些无功补偿装置来补充无功功率,以保证用户对无功功率的需要,这样用电设备才能在额定电压下工作。
12 0 2017-10-13 0条评论 回复
小小小筱炜
电流是有方向的,电压是无方向的,当流过参考点电流互感器的无功电流与有功电流方向相反并大于有功电流时候,就会出现参考点无功功率为负数
7 0 2011-07-22 0条评论 回复