电表电流电压显示正常,但是有功功率就是不对怎么回事?

123456艸N 2014-01-14
三相电流差不多都是36A,电压10KV,功率因数0.83,可是电表显示的有功功率却达到了900KW,这是怎么回事?
评论
全部评论
鬼迷心窍★琴心
按照你提供的参数,有功功率应为:P=√3UIcosφ=√3×10×36×0.83=517.54(kW)。
但功率表显示为900kw,用900/517.54≈√3。基本可以确定,你们的表计中互感器倍数设定有误,具体是电流表、还是功率表中的电压线圈、电流线圈,需要仔细检查,似乎应该是将变比倍数设定错误了,或者大了√3倍,或者小了√3倍。请检查这些表计中互感器倍数的设定,应该不难找到问题点。
10 0 2017-09-23 0条评论 回复
h7n90023
有功功率为三相功率总和。
按你提供数据,总功率=3*36*10*0.83=896.4KW,与显示900KW基本相同。
12 1 2014-01-15 0条评论 回复